2016-03-28 8 views
0

Пробуя считыватель измерительного прибора selec mfm384 c с использованием протокола Modbus RTU в программном обеспечении терминала (Docklight), я получаю некоторый нерелевантный ответ, начиная с 3F ...... ему нужно ответить с ведомым адресом в его первом байте, как CRC также получает отказ, Можете ли вы помочь мне в объяснении форматов команд и ответов в selec mfm 384Невозможно прочитать Измеритель расхода электроэнергии MFM 384 C

ответ

0

Решено: у меня есть 2 провода RS 485 от счетчика электроэнергии, и у меня всегда (Даже когда счетчик электроэнергии реагирует через Rx + и Rx-линии), активированные Tx + и Tx-, что вызвало повреждение переданных данных от счетчика энергии