2015-10-28 3 views
0

Я пытаюсь подключить клиент OPC UA к серверу OPC UA по кабелю ethernet. Я получаю следующую ошибкуЛабораторная работа: Клиент не может подключиться к серверу OPC UA


LabVIEW: (Hex 0xFFFA8EF7) Клиент OPC UA не может подключиться к серверу OPC UA, потому что политика безопасности, имя пользователя или пароль неверен.

клиент может подключиться анонимно, так что я не нужно, чтобы добавить пользователя/пасс, но когда я добавляю это ошибка изменяется в


LabVIEW: (Hex 0xFFFA8ED3) Статус сервера OPC UA является неопределенным

поэтому я не уверен, где проблема? любая помощь будет полезна

ответ

0

В версиях LabVIEW DSC 2011 и предыдущих версий вы увидите ошибку Hex 0xFFFA8ED3, возвращенную с сервера всякий раз, когда она не доверяет клиентскому соединению. Этот выход ошибки был изменен в более поздних версиях. Если вы используете 2011 или предыдущий, я бы подтвердил, что вы правильно указываете на сертификат доверенного сервера на стороне клиента. Как указано в help,

доверенных сертификатов сервера управление Connect VI определяет файловые пути сертификатов, которому доверяет клиент OPC UA. Вам необходимо вручную скопировать доверенные сертификаты сервера с сервера OPC UA на клиентскую машину OPC UA, а затем ввести путь к управлению сертификатами доверенных серверов клиента OPC UA.

Обратитесь к Creating an OPC UA Server Application and an OPC UA Client Application в справку модуля DSC для получения дополнительной информации и общего руководства.

+0

Я использую версию 2014. Я добавил сертификат доверенного сервера, указав путь к копии, и кажется правильным, если я удалю сертификат, он дает ошибку «Сертификат, предоставленный сервером OPC UA, недействителен ...», поэтому я считаю, что мой сертификат действителен , Но проблема, похоже, что-то другое. –

+0

Даже если я введу неправильный пароль, ошибка будет неопределенной. Сервер находится на ПЛК, и клиент должен подключиться анонимно. Если я удаляю строку user/pass из клиентского блока, то ошибка становится первой (Hex 0xFFFA8EF7). Я прошел через данную ссылку, и это было очень полезно. К сожалению, я новичок в области лабораторных исследований, поэтому сталкиваюсь с трудностями при подключении клиента к серверу. –

+0

Возможно ли, что сервер может быть настроен неправильно? Сервер находится на ПЛК, и оператор ПЛК просто включает его. Он говорит, что не может изменять какие-либо свойства на сервере. –

 Смежные вопросы