В datapower рабочее состояние объекта диспетчера очереди не ожидается. Информация, представленная для этого рабочего состояния, выглядит следующим образом: «Это сообщение указывает, что конфигурация объекта изменилась, но не была зафиксирована и еще не вступила в силу. Не требуется вмешательства пользователя». Что именно вызывает эту проблему и как это можно решить?Что заставляет объект данных данных переходить в состояние ожидания и как его можно решить?
ответ
Если это «ожидает» объекта MQ QM, это означает, что DataPower пытается выяснить, имеет ли он к нему связь или нет. Обычно, если объект QM находится в состоянии ожидания в течение некоторого времени, более 20 секунд, это означает, что он не получил соединение. Проверьте системный журнал, и вы, вероятно, увидите тонну ошибок подключения к серверу QM.
Сначала перейдите к разделу «Устранение неполадок с панели управления» и выполните проверку TCP, чтобы убедиться, что у вас есть соединение с сервером MQ с использованием IP и порта слушателя на QM. Если вы получили соединение, проверьте журналы MQ для любых проблем с проверкой подлинности, например. пользователя и/или auth-records. Вам нужен канал Server-Connection для DataPower!
Если вы не получили соединение в тесте TCP, проверьте свои брандмауэры, а также убедитесь, что сеть DataPower настроена правильно, если у вас установлено несколько сетевых карт (NIC), и установите статический маршрут для MQ на правильный сетевой адаптер.