2016-11-25 13 views
0

Я пытаюсь подключить ПЛК Simatic S7-1500 к системе SCADA WinCC OPC UA. Сервер OPC UA - это KEPServerEX. Я сделал фиктивную программу для ПЛК с мигающим светом, и я хочу, чтобы WinCC прочитал эти данные (OPC UA). Связь между ПЛК и KEPServerEX прекрасна (по сети), но я не могу получить соединение OPC UA между KEPServerEX (сервером) и WinCC explorer V7.3 (cliënt). Эти программы находятся на одном ПК. Даже если я не включил безопасность шифрования/подписи. Я настроил КЛИЕНТ в WinCC, как на картинке ниже:Соединение OPC UA между KEPServerEX (сервером) и WinCC explorer V7.3 (cliënt)

enter image description here

Когда я выбираю OPC DA вместо OPC UA и тестирования сервера, он работает. OPC UA в KEPServerEX включен. Любой, кто хотел бы помочь мне с настройкой? Извините, если мой вопрос неясен.

Спасибо заранее,

Рул

+0

Пожалуйста, разместите сообщение об ошибке, которое вы получаете. Я не знаю, как настроить клиент WinCC OPC UA, но не выглядит правильным, что для «OPC UA» вы должны ввести «Kepware.KEPServerEX.V6». Это ProgID для OPC-DA (на основе COM). Для соединения OPC UA требуется адрес конечной точки (opc, tcp: // ..., http: // ... или около того). – ZbynekZ

+0

Спасибо за ваш ответ! Я не получил сообщение об ошибке, он просто не хочет подключаться. С opc.tcp: // (конечная точка сервера OPC UA Configuration Manager) она по-прежнему не подключается. –

+0

и opc.tcp: // localhost: 4840? –

ответ

0

Возможно, вам нужно настроить порты в брандмауэре! Затем вы можете просматривать сервер UA в WinCC.