Каков идеальный уровень влажности (или диапазона) для комнаты, предназначенной для серверов?Каков идеальный уровень влажности для комнаты, полной серверов?

+0

Не вопрос программирования! – 2008-09-26 15:24:05

+0

Он по-прежнему относится к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ и аппаратным средствам. – 2008-09-26 15:29:54

ответ

12

Ключевым моментом здесь является не найти идеальную влажность и установить его на определенном уровне, но для предотвращения колебаний влажности. Большинство оборудования хорошо с 5-95% без конденсации влажности *.

Ключом, чтобы предотвратить его колебание, является его контроль.

Когда вы управляете им, вы должны определить уровень.

Это приносит нам полный круг, и правильный ответ:

Установите контроль влажности, чтобы потреблять наименьшее количество энергии.

Это делается путем определения естественной влажности помещения, когда он не находится под контролем, и усредняет его, поэтому система контроля влажности не должна прикладывать столько энергии, чтобы поддерживать постоянную влажность.

Это также будет зависеть от системы управления - некоторые системы только увлажняют, другие только увлажняют, а некоторые делают оба. Вы также можете учитывать человеческий комфорт, если серверная комната также является частым рабочим пространством (надеюсь, это не так).

-Adam

* Там было проведены исследования по усам олова во многих средах, и до сих пор влажность не была окончательно связана между собой, но это один вопрос, который имеет некоторое дополнительное внимание при определении уровня контроля влажности.

3

Они говорят, что относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне от 30% -50%

4

Из опыта предыдущей жизни в качестве руководителя центра обработки данных очень низкие уровни влажности могут увеличить риск статического разряда. Где-то около 40% считается оптимальным.

6

На самом деле Intel делал некоторые исследования вокруг центра обработки данных требований экологического контроля, который производится some very surprising results - то есть, что может быть датацентрах в некоторых местах не нуждаются в каких-либо экологического контроля на всех ...

0

Менее 30%, как правило, является слишком сух и создает большие шансы для статического накопления и статического разряда персонала, что может быть очень плохо.