2016-10-11 11 views
-1

У меня есть установка, где мне нужно управлять электромагнитным клапаном через μController. Соленоидный клапан должен иметь 50 мс +/- 6V с напряжением 250 мА для ОТКРЫТО и еще один импульс 50 мс теперь перевернутый -/+ снова ЗАКРЫТЬ.Управляющий импульсный электромагнитный клапан с MOSFET Array

Моя идея состояла в использовании массива MOSFET 2N/2P-CH (TC8220K6-G). Приложил идею моей схемы.

Теперь я знаю, что соленоид имеет напряжение обратной связи из-за их индуктивности, и нужно использовать обратный диод. Проблема в том, что в моем случае мне нужно будет поместить 2 диода в каждом направлении, что приведет к короткому замыканию.

Любая идея, как решить эту проблему? Или у кого-то есть лучшая идея управлять таким импульсным клапаном?

Спасибо, Генри

enter image description here

+0

как могут 2 диодов вызвать короткое замыкание? это бессмысленно. – Piglet

+0

это должно ответить на ваш вопрос btw http://electronics.stackexchange.com/questions/1742/flyback-protection-for-a-dc-latching-solenoid – Piglet

+0

Спасибо, @Piglet, это действительно помогло! Пойдет с TVS-диодом – Henry

ответ

0

Piget ссылка помогла, я пойду с TVS-диодом для защиты цепи от удара заднего напряжения